Ответ на три предыдущих сообщения:
работа из бутыля, заземление в розетке не разведено.
В общем, вроде бы победил...
В мастерской она хоть и не искрила, но если дотрагиваться до неё и до мойки, то шибала ощутимо.
Чисто случайно попробовал так тронуть её при выключенном пакетнике. Область поиска резко сузилась... =)))
Виноваты оказались искрогасители на пакетнике. Мультиком на 200Мом они не звонились никуда, как и положено
(кроме 1МОм со входа на выход), а вот если взяться за их земляной вывод и мойку, то тОкало ощутимо...
Видимо, работают в некоторой мере как обычный трансформатор, создавая наводки на второй обкладке конденсаторов.
А при наличии трёх фаз, да ещё однозначно разнонагруженных (в условиях рынка-то), наводки видимо ещё сильнее.
Что интересно, мультик напряжение практически не ловит между искрогасителями и мойкой.
Только выскакивает максимум до 50 вольт на экране и постепенно падает до ноля.