Ребята такая проблема, перестаёт работат соленоидный клапан, не раздаётся щелчек, не открывается клапан короче, полез, там сгорел предохранитель, меняю его, одно включение и он снова сгорает, потом поменял соленоид, стало норм, через пару дней другая группа так же! Вот спустя 2 месяца снова сгорел предохранитель! Поставил новый и он снова сгорает, в чем может быть проблема?(
Ребят помогите за вознаграждение!!!
Осмотрите внимательно сгоревшие катушки на предмет следов воды. Хорошим мультиметром проверьте провода идущие к клеммам катушек на утечку, со временем изоляция проводов рассыхается и дает утечку тока.
Руслан, данный аппарат подключается на 2 фазы и ноль, а не на 3 фазы. Синий провод-НОЛЬ, а не фаза, желто-зеленый-заземление ЗАЩИТНОЕ, черный и коричневый-фазы.
Или же прозвоните цепи на предмет потенциала приходящего на каждую клемму клапана и тэна. Возможно вместо фазы и нуля на контакты приходит две фазы (380V) и как следствие выходит либо катушка клапана или же выбивает предохранитель.