Проблема появилась внезапно. на изменения датчика уровня воды никак не реагирует. помпа подкачивает через определенный промежуток времени,пока вода через предохранительный клапан не свистит. При замыкании клеммы датчика на корпус бойлера,проблема пропадает,воду перестает качать, прислоняю выкрученный электрод к бойлеру все ок. Перемыкаю на плате два контакта тоже не качает. Но как только вкручиваю его в бойлер качает без остановки,с короткими перерывами. Электрод чистил, провода на массу все проверил,все ок. Спасибо, зараннее
Блок контроля уровня какой на машине? Что-нить стандартное от гицара или своя плата?
Получается, что ему сопротивления воды недостаточно для срабатывания логики.
Обычно такая проблема из-за плохого заземления на бойлер/раму. А вы говорите, что всё проверили.
Странно.
Цитата: RichGroupVLD от марта 28, 2019, 11:30:10
Получается, что ему сопротивления воды недостаточно для срабатывания логики.
Обычно такая проблема из-за плохого заземления на бойлер/раму. А вы говорите, что всё проверили.
Странно.
на самом деле я на этот случай от рамы на бойлер кинул доп. провод, заземлил надежно.
Был интересный случай - коррозия на щупе внутри фторопластового изолятора. Внешне всё в порядке, а щуп на две части разделён - и закачка не останавливалась.
Второй вариант- вода с очень низким показателем ppM(низкая электропроводность)