Уважаемые коллеги сгорел предохранитель на силовой плате 32мА (SUP012DE). Можно ли его заменить на предохранитель 0,1А?
Конечно можно, ИМХО, толку от него никакого, а найти с таким маленьким Амперажем нереально :)
Вот только сначала найдите причину перенагрузки.
Был скачок напряжения в сети (сильный ветер) визуально сгорел варистор и этот предохранитель. Найти такой не могу((((
Ну, пока можно поставить и 100мА.
Просто если будет скачок напряжения очередной, то сгорит уже трансформатор.
Да он и с штатным предохранителем горит, а предохранителю хоть- бы што.
Ну, гореть то он может и от межвиткового замыкания?..
А какая разница? Ток в любом случае будет повышенным. Ну, а то, что на 32 не сгорает, так это дело случая, не селективная работа защиты. Вот на днях на основной работе, на секции 0.4 кВ, на шинах короткое, шины отключились защитой с запретом АВР....но и трансформатор тоже пострадал, витковое замыкание, и при включении задымился. Пример грубый, но процессы одинаковые.