добрый день.
проблема следующая: при включении пролива группы вода из группы не льется. при этом слышен звук работы помпы и со временем вода начинает выливаться из клапана сброса воды бойлера. параллельно с тем, когда начинает литься вода из клапана сброса, начинает литься вода из группы. изначально думал что бойлер переморожен. снял бойлер, продул компрессором. смог достичь давления 4-5 атмосфер. перестал думать что бойлер переморожен, хотя до сих пор не уверен. может быть все таки переморожен??
помогите пожалуйста разобраться.
Название темы приведите в порядок. Укажите суть проблемы.
Опрессовывать не бойлер а теплообменники в нем надо.
Разморожена
Цитата: Sly от августа 24, 2016, 19:21:49
Опрессовывать не бойлер а теплообменники в нем надо.
все верно. продувал теплообменник.
Фланец на бойлере открутите и смотрите что внутри делается. С такими симптомами дырки с кулак в теплообменнике должны быть.
Не цитируйте предыдущий пост отвечая на него!!!
спасибо, на днях попробую. потом отпишусь.